電纜橋架作為安裝工程的重要部分,其施工水準影響了工程的整體質量,為了讓大家對于電纜橋架施工有更多的了解,這里四川電纜橋架制造商為大家介紹以下要點。
一、線槽橋架安裝工藝要點
先來看看規范GB50303《建筑電氣工程施工質量驗收規范》強條的要求:
11.1.1 金屬梯架、托盤或槽盒本體之間的連接應牢固可靠,與保護導體的連接應符合下列規定:
1. 梯架、托盤和槽盒全長不大于30m時,不應少于2處與保護導體可靠連接;全長大于30m時,應每隔20m~30m應增加一個連接點,起始端和終點端均應可靠接地。
2. 鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間不跨接保護聯結導體時,連接板每端不應少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。
3. 非鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間連接板的兩端應跨接保護聯結導體,保護聯結導體的截面積應符合設計要求。
其中設計要求是哪些呢?
1.平直線段橋架吊架間距1.5m~2m,如果采用吊桿支架,吊桿直徑不應小于8mm,且需在過梁處應設置固定支架。
2.轉彎處兩邊各設一組吊架,且兩組吊架對稱布置,間距不大于1.5米,否則轉彎中間位置增設一組吊架。
3.轉彎處兩邊各設一組吊架,且兩組吊架對稱布置,間距不大于1.5米,否則轉彎中間位置增設一組吊架;頂層橋架距樓板距離不小于150mm,上下層橋架間距不小于150mm。
4.直線段鋼制電纜橋架長度超過30米、鋁合金或者玻璃鋼制電纜橋架長度超過15米設有伸縮節;電纜橋架跨越建筑物變形縫處設置補償裝置。
5.橋架、線槽按砼特殊角度準確放樣、加工、安裝。
6.金屬電纜橋架及其支架全長應不少于2處于接地干線相連接;橋架首 位兩端需與配電柜外殼或地線排可靠連接。
7.非鍍鋅電纜橋架間連接板的兩端跨接銅芯接地線,跨接地線一定要注意線槽橋架專用接地孔上,地線的zui小允許截面積不小于4mm2;連接前剔除接地螺栓下方的絕緣層;鍍鋅橋架間連接板的兩端不跨接接地線,但連接板兩端不少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。
8.與土建配合,橋架穿越墻體、樓板等部位預先留孔。
9.線槽、橋架底板應與支吊架橫擔用金屬螺栓固定(≤200mm,用一個螺栓固定;>200mm,距邊1/4處兩個螺栓固定)。
10.橋架穿越墻體及樓板,應用不燃材料封堵;穿越防火分區橋架內須做防火封堵。
11.室外安裝橋架安裝高度不能低于積雪、積水高度,同時考慮選用防水型蓋板,進出室外橋架、線槽,室內須高于室外,防止雨水流入室內。
二、電纜橋架內敷設工藝要點
先來看看規范GB50303《建筑電氣工程施工質量驗收規范》強條的要求:
13.1.2 電纜敷設不得存在絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺陷。
13.2.2 電纜敷設應符合下列規定:
1. 電纜敷設排列應順直、整齊,并宜少交叉。
2. 電纜轉彎處的zui小彎曲半徑應符合表11.1.2的規定。
3. 在電纜溝或電氣豎井內垂直敷設或大于45°傾斜敷設的電纜應在每個支架上固定。
4. 在梯架、托盤或槽盒內大于45°傾斜敷設的電纜每隔2m固定,水平敷設的電纜,首尾兩端、轉彎兩側及每隔5m~10m處應設固定點。
8. 電纜出入電纜溝、電氣豎井、建筑物,配電(控制)柜、臺、箱處以及管子管口處等部位應采取防火或密封措施。
13.2.4 電纜的首端、末端和分支處應設標志牌,直埋電纜應設標示樁。
12.電纜敷設前做絕緣遙測,低壓采用1KV絕緣搖表遙測線間及對地絕緣電阻值不低于10MΩ,并做好記錄。
13.電纜沿橋架或者托盤敷設時,應將電纜單層敷設,排列整齊。不得有交叉,拐彎處應以zui大截面積電纜允許彎曲半徑為準。
14.電纜敷設排列整齊,水平敷設的電纜,首尾兩端、轉彎兩側及每隔5~10米處設固定點。
15.敷設于垂直橋架內的電纜,每敷設一根應固定一根,固定點間距不大于如下數值:全塑型電纜和控制電纜固定點間距不大于1米, 其他電力電纜不大于1.5米。
16.電纜總截面積與托盤和梯架橫斷面面積之比,電力電纜不應大于百分之40,控制電纜不應大于百分之 50。
17.沿電纜橋架敷設的電纜在其兩端、拐彎處、交叉處應掛電纜標志牌,標志牌上應注明電纜編號、規格、電壓等級及起始位置。
以上就是四川電纜橋架制造商為大家介紹的電纜橋架安裝施工要點,想必通過這篇文章大家對于電纜橋架的安裝工程有了更多的認識,想了解更多資訊及科普可以關注公司網站,如有設備購買意愿,歡迎撥打公司熱線。